Цитата(NNM @ 27.4.2015, 14:44) *
Т.е.если отбросить то, что это немного незаконно, то открытие перемычки-выгодно в плане снижения потребления Гкал?

Что значит незаконно? В соответствии с ГКРФ потребитель платит за фактически потребленную энергию. Поставщик отпускает потребителю энергию в объемах, необходимых потребителю, в соответствии с договором. Если у Вас избыток, то либо договор необходимо корректировать, либо идет избыточный отпуск энергии, нарушающий условия договора. Избыток энергии потребитель возвращает обратно.
NNM
Схемка(примитивная)
KARTS
Цитата(NNM @ 28.4.2015, 6:49) *
Схемка(примитивная)

Понятно.
Я повторю свой пост №40
"NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку. "
syzranskiy man
ЦТП с перемычкой подпадает под правила СП 41-101-95, согласно пункту 4.51 этих Правил перемычку демонтировать, врезки от перемычки заглушить. Без вариантов.
NNM
Цитата(KARTS @ 28.4.2015, 7:43) *
Понятно.
Я повторю свой пост №40
"NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку. "


Да.Что делать понятно.Главный ответ на вопрос влияния перемычки так и не получен. А все эти перемычки не от того, что не понятно как уменьшить расход, а от отсутствия финансирования

Цитата(syzranskiy man @ 28.4.2015, 9:57) *
ЦТП с перемычкой подпадает под правила СП 41-101-95, согласно пункту 4.51 этих Правил перемычку демонтировать, врезки от перемычки заглушить. Без вариантов.

Да. Повторюсь,что перемычки эти не от хорошей жизни..а главный вопрос в анализе был в этой теме.
Лыткин
Цитата(NNM @ 28.4.2015, 11:26) *
Да.Что делать понятно.Главный ответ на вопрос влияния перемычки так и не получен. А все эти перемычки не от того, что не понятно как уменьшить расход, а от отсутствия финансирования


Да. Повторюсь,что перемычки эти не от хорошей жизни..а главный вопрос в анализе был в этой теме.

При открытой перемычке отопление будет только в ЦТП. Потребитель 3,5 Гкал/ч останется без теплоснабжения. Что тут анализировать?
NNM
Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 11:34) *
При открытой перемычке отопление будет только в ЦТП. Потребитель 3,5 Гкал/ч останется без теплоснабжения. Что тут анализировать?

Нет, это фактически не так.
KARTS
Цитата(NNM @ 28.4.2015, 12:26) *
Да.Что делать понятно.Главный ответ на вопрос влияния перемычки так и не получен. А все эти перемычки не от того, что не понятно как уменьшить расход, а от отсутствия финансирования

Нет денег на автоматику, а квалифицированный персонал есть? Пусть ручками регулирует.
Лыткин
Цитата(NNM @ 28.4.2015, 11:35) *
Нет, это фактически не так.

Тогда Вам, для начала, нужно почитать гидравлику (как вода идёт по пути наименьшего сопротивления).
NNM
Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 12:57) *
Тогда Вам, для начала, нужно почитать гидравлику (как вода идёт по пути наименьшего сопротивления).

Я говорю о том,как система уже работала.К слову,перемычка по диаметру в два раза меньше падающего трубопровода
Марина Sh
Цитата(NNM @ 27.4.2015, 10:18) *
Все-таки тема не закрыта до конца...

Вам ответили на первой странице
Цитата(awlan @ 24.4.2015, 14:11) *
1Еще раз:
1. Запросите режимы работы насоса
2. Дает увеличение расхода теплоносителя через т/счетчик и соответственно увеличение счетов за тепло.

А все остальное, что Вам насоветовали, Вам пока не нужнО.
Лыткин
Цитата(NNM @ 29.4.2015, 5:22) *
Я говорю о том,как система уже работала.К слову,перемычка по диаметру в два раза меньше падающего трубопровода

Ну хоть перемычку сделал человек, читавший гидравлику.
andfor
По показаниям счетчика в 2015 г у Вас увеличилась прокачка как следует и больше тепла вы потребили.
Однозначно открытая перемычка приведет к увеличению объемов теплоносителя только в том случае, если в вашей котельной реализован принцип насоса смешения.
Котельная работает по графику выше чем ваша внутрянняя система, на перемычке скорее всего стоит обратный клапан, а на подающем трубопроводе либо регулирующая диафрагма или клапан. При открывании перемычки часть воды обратки смешиваясь попадает обратно в прямой трубопровод.